Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Schaltung NTC-Sensoren Kategorie: Sensoren (von Robert - 5.06.2006 22:43)
Als Antwort auf Re: Schaltung NTC-Sensoren von André H. - 5.06.2006 19:00
Ich nutze:
CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
> Hallo Robert,
>
> > ich bin gerade dabei eine Heizungssteuerung aufzubauen und habe mir dafür das ReglerBoard gekauft.
> > Für die Temperaturmessung hatte ich eigentlich PT1000 Sensoren vorgesehen und habe mir dafür auch
> > die notwendigen MeÃ?adapter besorgt.
> > Nun bin ich zufällig in die glückliche Lage gekommen günstig an viele 10k NTC-Sensoren zu kommen.
> > Jetzt möchte ich auch diese an das Relerboard anschlie�en und ausweten.
> >
> > Die Frage ist nun, ob schon jemand NTC Sensoren ans Reglerboard angeschlossen hat und wie dafür
> > die Schaltung am günstigsten auszusehen hat.
>
> Prinzipiell reicht für eine grobe Auswertung eines NTC ein Widerstand, um mit dem
> Sensor einen Spannungsteiler an 5V aufzubauen.
> Dabei ist der Sensor der "obere" Widerstand und der extra Widerstand der untere.
> Der Wert des extra Widerstands hängt von der Kennlinie des Sensors ab.
> Versuche für den Anfang einfach mal 4,7k.
> die PT1000 MeÃ?adapter kannst Du direkt nach dieser Schaltung verwenden,
> wenn Du den Konstantstrom-Multiplexer vom ReglerBoard abziehst.
> Der PT1000-Me�adapter in der Option R ist dann ein Universalme�verstärker.
> Somit kannst Du die Verstärkung und bedingt auch einen Offest einstellen-
>  
> > Ist es möglich den AD592 Me�adapter ein wenig zu modifizieren, bzw vorher den Spannungsteiler
> > anzuschlieÃ?en um dann trotzdem noch den Komfort zu haben den Offset zu regeln?
>
> Warum willst Du den AD592-Me�adapter dafür nehmen, wenn Du bereits den PT1000-Me�adapter hast ?
> Der AD592-MeÃ?adapter benutzt dieselbe Platine, wie der PT1000-MeÃ?adapter.
> Statt der Konstantstromquelle ist hier jedoch ein 6,8k-Widerstand als Shunt verbaut.
> Wenn dieser Widerstand entfernt wird, entspricht der AD592-MeÃ?adapter,
> mit Ausnahme zweier Widerstandswerts, die die Verstärkung und den Offset eingrenzen,
> dem PT1000-MeÃ?adapter in der Option R.
>
> MfG André H.
>

Hallo André,

das klingt ja sehr positiv. Ich habe mich da wohl etwas vertan mit dem Me�adapter. Ich habe natürlich
den Me�adapter für den PT1000. Ich habe mich etwas durch das Datenblatt verwirren lassen.
Das mit dem Spannungsteiler verstehe ich auch. An die Lösung habe ich auch schon gedacht, weil sie
ja auch im Buch MSR mit C-Control II beschrieben ist.
Jetzt nur nochmal zum endgültigen Verständnis. Ich baue mir die Spannungsteiler-Schaltung mit einer
(externen?) oder mit der 5V Spannung vom Reglerboard auf und schlie�e die Ausgänge direkt ans
Regelrboard an!? Den Konstantstrom_Multiplexer brauche ich für diese Schaltung auch nicht mehr,
das verstehe ich auch, nur kann ich nicht auch den Konstantstrom-Multiplexer durch die Jumper auf
dem RB für die einzelnen Ports deaktivieren, oder funktioniert das nicht?
Das dachte ich für den Fall, dass ich mit 4 Ports doch noch PT1000 Sensoren auswerten möchte.

Für Deine kompetente Antwort möchte ich mich schonmal herzlich bedanken und wünsche einen
angenehmen Wochenstart.

Robert


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Schaltung NTC-Sensoren (von André H. - 6.06.2006 9:43)