Re: PLM: Periodenlänge begrenzt? Kategorie: Programmierung (von André H. - 14.05.2006 15:32)
Als Antwort auf PLM: Periodenlänge begrenzt? von Erich - 10.05.2006 16:11
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0, OSOPT V3.1
Hallo,

> mir ist vorhin aufgefallen, dass nicht dauerhaft gepulst wird, wenn ichz.B. eine Periodenlänge von
> 100 definiere. Bei 3000 gehts problemlos - was dazwischen ist, weiÃ? ich nicht.
> Jedenfalls hab ich das am beeper gemerkt: es gab entweder nen kurzen Ton oder nen Dauerton
> (so wie es sein sollte).

Ein solches Problem kann ich nicht reproduzieren und kenne ich auch nicht.
Ich kenne einige Anwendungen, bei denen mit kurzen Periodenlängen, auch
mit dem Wert 100, gearbeitet wird.
Poste doch bitte mal kurz ein kleines Programm, bei dem dieses Phänomen bei Dir auftritt.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!