Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: LM35 Kategorie: Sensoren (von reneforster - 13.05.2006 21:51)
Als Antwort auf LM35 von DieterF - 11.05.2006 22:37
Ich nutze:
C-Control II Station, OSOPT V3.0
Hallo Dieter,

versuche mal es mit dem Programm hinzubekommen.

Lese den AD Wert einfach 10mal hintereinander im 100ms Takt ein. Nimm dazu eine Hilfsvariable. Mit dieser
addiertst Du einfach den eingelesenen Wert auf und dividierts dann am Ende durch 10. Danach übergibst
das Ergebniss der Hilfsvariable in die Endvariable.

Falls Du durch diesen Einlesevorgang zeitlich ein Problem hast ( dauert halt eine Sekunde ), dann nimm
für das Erfassen einen Extrathread.

Diese vorgehensweise mache ich mit allen meinen AD Werten, da ich das gleiche Problem habe.