Re: Host-Modus Kategorie: Programmierung (von Heribert - 26.03.2006 19:30)
Als Antwort auf Host-Modus von Wilfried Maier - 26.03.2006 14:53
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-ReglerBoard, eigenes Board, OSOPT V3.0
Hallo Wilfried,

das funktioniert nur wenn du in deinem laufenden Programm diese Zeilen einfügst.

Einleiten des Hostmodes möglich
  Hier wird zweimal der ASCII-Code 254 (0xFE) mit der in den Einstellungen
  angegebenen Geschwindigkeit gesendet und auf den Hostmode gewartet,
  bevor mit dem Laden des Programms begonnen wird.
  Im C2-Programm muÃ? dies ausgewertet werden.
  Beispiel zum Warten im C2-Programm auf das Hostmode-Kommando:


 thread waithost// Thread vom main-thread aus starten
{
 hwcom.init();
 hwcom.setspeed(8);
 loop
 {
  wait hwcom.rxd();
  if hwcom.get()==254
    {
     wait hwcom.rxd();
     if hwcom.get()==254 quit 1;// Hostmode einleiten
    }
  hwcom.flush();
 }
}


das ganze stammt von Andrè in Verbindung mit dem Download-Tool

Mfg
Heribert

> Hallo zusammen,
>
> kann ich die CC2 über die serielle Schnittstelle (hwcom) in den Hostmodus bringen.
> Wenn ja, bitte durch welche Datensequenz ?
>