Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Schutzschaltung für Eingänge Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von jmanbln - 14.03.2006 9:16)
Als Antwort auf Schutzschaltung für Eingänge von Erich - 13.03.2006 18:56
Ich nutze:
C-Control II Station, OSOPT V3.0
Mein Vorschlag wäre: ein relativ hochohmiger Spannungsteiler am Ausgang Deines Sensors
und eine Transistorstufe dahinter. Könnte Dir bei bedarf auch eine Skizze mailen.

GruÃ?
Jens


> Hallo nochmal,
>
> hier kommt meine nächste Frage:
>
> wenn ich meine Schalter/Sensoren an den CC2 anschlieÃ?e, muss ich ihn ja so beschalten,
> dass er höchstens 5 von den maximal 30 Volt abbekommt. Meine Idee wäre gewesen, eine Zener-
> Diode parallel zum Eingang zu schalten und den Sensor, der die BEtriebsspannung von 24V auch
> als Signal ausspuckt, somit zu entschärfen. Leider  hieÃ?e das aber auch, dass ich eine ziemlich
> hohe Verlustleistung am Vorwiderstand hätte. Hat jemand eine bessere Idee oder Erfahrung mit
> sowas?
>
> Würde mich freuen!
>
> Erich


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Schutzschaltung für Eingänge (von Erich - 21.03.2006 9:42)