Re: Problem mit PLM Ausgängen und I/O ports Kategorie: Programmierung (von krassos - 27.02.2006 15:28)
Als Antwort auf Problem mit PLM Ausgängen und I/O ports von Sascha - 17.02.2006 6:36
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Sascha,

ich hab mal schnell was untestet zusammengeschrieben.


thread main{
//variablen
byte a;
//initialisierungen

plm.settimebase(0,5);
plm.setmode(0,plm.PORT_DIGITAL);
plm.setperiod(0,256);plm.out(0,0);

a=0;
loop
{
for a = 0...255
{
plmout(0,a);sleep 100
}
sleep 1000;
for a = 255... 0 step -1
{
plmout(0,a);sleep 100
}

}


Hier wird der plm-port 0 benutzt. Es sollte (über ein Integrationsglied) eine Ausgangsspannung von
0 bis nahe 5 V ausgegeben werden.
Das Integrationsglied besteht aus einem Widerstand ca. 1k und einem Kondensator ca. 0,1 uF.

Port O---R ca. 1k --o--Dimmer
                             I
                       Kondensator
                             I
                             o
                        Masse----Dimmer

Die Spannung sollte in ca 25 sek auf 5V ansteigen und dann in dem gleichen Zeitrahmen auf 0 fallen.
Du bleibst aber auf die PLM-Ports beschränkt.
Mit normalen I/O kannst Du das nicht emulieren.  Lies nochmal nach, für
Deinen geplanten Endausbau (irgendsowas von 8 Dimmern)
hatte ich Dir mal zum Nachdenken den CCTools-DA-Wandler empfohlen.

GruÃ? krassos


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Problem mit PLM Ausgängen und I/O ports (von krassos - 27.02.2006 16:56)
    Re: Problem mit PLM Ausgängen und I/O ports (von krassos - 10.03.2006 15:51)