Re: Interupt Leitung Kategorie: I²C-Bus (von jmanbln - 17.02.2006 11:36) | ||
Als Antwort auf Interupt Leitung von Lizard - 17.02.2006 1:34 | ||
| ||
Hallo Tom, der Interrupt-Ausgang des MAX7311 ist Open-Drain. Du kannst also alle über einen gemeinsamen Pull-Up- Widerstand an einen Port der CC2 hängen (das gibt ja dann schon eine OR-Verknüpfung). Elegant wäre, wenn in der CC2 ein Interrupt ausgelöst würde, mit dem dann die Daten vom MAX geholt werden. Gru� Jens > Hallo > > Ich besitze mehrere 16port Erweiterungen (MAX7311) für den I2C-Bus. > > Um nicht alle Bausteine laufend abfragen zu müssen,möchte ich gerne die Interruptsignal > des MAX7311 nutzen. Dazu folgende Fragen: > 1. Kann ich die Interuptleitungen von mehreren MAX7311 einfach zusammenführen oder brauche > ich da noch einen Logikbaustein (z.B. OR-Gatter)? > 2. Wie werte ich die IRQ-Leitung am einfachsten aus? Einfach an einen Port der CC2 hängen > und laufend diesen Port resp. den Zähler zum IR-Port abfragen oder gibt es da auch eine etwas > elegantere Lösung? > > Danke für alle Tipps > > Tom | ||
Antwort schreiben Antworten: |