Re: Relais schalten unkontrolliert Kategorie: Sonstige Hardware (von Seubert - 9.02.2006 12:53)
Als Antwort auf Relais schalten unkontrolliert von wema - 7.02.2006 11:23

Hallo,

ich wei� nicht wie Dein Programm aufgebaut ist aber könnte es sein da� Du in mehreren Threads
auf den Max3711 zugreifst? Auch dies kann zu Störungen führen da eine Anfrage oder ein Kommando
noch nicht zu ende ausgeführt ist und Du bereits von einem anderen Programmteil darauf zugreifst
und es überschneidungen dabei gibt. Ist nur so ein Gedanke.

Gru� Jürgen

 

> Hallo CControl-User,
>
> vielleicht könnt Ihr mir helfen. Folgendes Problem:
> Habe eine Rollladensteuerung mittels Reglerboard. Diese sitzt im Heizraum. Von dort mittels
> Cat7-Kabel einen Raum weiter in den Schaltschrank. Dort sitzen eine MAX7311 und ein 16HS-
> Porterweiterungsmodul als Eingang. Von dort geht es weiter über ein Cat7-Kabel bis in den Spitzboden,
> dort sitzen ebenfalls je ein Max7311- und ein HS16-Porterweiterungsmodul. Die Module im Keller
> schalten alle Rollläden im EG, die Module im Spitzboden die Rollläden im DG.
>
> �ber Taster werden die Rollläden geschaltet. Weitestgehend wurde darauf geachtet, dass das Cat7-
> Kabel entfernt vom Stromkabel liegt, lie� sich jedoch nicht überall vermeiden.
>
> Problem: Hin und wieder (kann nicht provoziert werden), schalten einige Rollläden (manchmal auch
> alle), wenn die normalen Lichtschalter betätigt werden. Die geschalteten Rollläden befinden sich jeweils
> immer in einer Etage, nie laufen Rollläden in EG und DG zusammen. Softwareseitig habe ich bereits
> versucht, diese Fehlsteuerung abzufangen, jedoch nicht immer mit Erfolg. Normalerweise wird durch
> Betätigung eines Tasters im Code ein Flag gesetzt (damit ich weis, ob der Rollladen hoch- oder runter-
> läuft). Die Fehlerabfrage funktioniert nun so, dass sämtliche Relais abgefragt werden. Sollte eines
> einschalten, wird sofort das zuständige Flag untersucht. Ist dieses NICHT gesetzt, mu� ich von
> einer fehlerhaften Ansteuerung des Relais ausgehen und schalte dieses (bzw. alle Relais) ab. Dies
> funktioniert teilweise auch korrekt, das kann ich daran erkennen, dass die Rollläden nur einige cm
> runterfahren. �brigends laufen de Rollläden immer nur fehlerhaft runter, nie hoch (es sind immer
> 2 Relais so verbunden, dass ein KurzschluÃ? ausgeschlossen wird). Aber mich wundert, dass eben
> diese Fehlerüberprüfung nicht immer funktioniert. Das kann für mich ja nur bedeuten, das die Relais
> schalten, ohne das eine entspr. Portabfrage des Max7311-Moduls erfolgt. Denn sonst würde mein
> Programm das ja merken.
>
> Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und konnte dies erfolgreich beheben?? Kann ich noch mehr
> tun (Erdung, zusätzl. Isolierung gegen Elektrosmog)?????
>
> Um den Thread nicht zu umfangreich zu machen, habe ich versucht, mich kurz zu fassen. Bei Fragen
> oder Unklarheiten bitte einfach nachfragen.
>
> Danke,
> wema


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Relais schalten unkontrolliert (von wema - 9.02.2006 17:13)
    Re: Relais schalten unkontrolliert (von DJ - 28.02.2006 15:39)
        Re: Relais schalten unkontrolliert (von krassos - 28.02.2006 16:00)
    Re: Relais schalten unkontrolliert (von Muhli - 9.02.2006 21:25)
        Re: Relais schalten unkontrolliert (von wema - 10.02.2006 0:05)
            Re: Relais schalten unkontrolliert (von krassos - 10.02.2006 17:20)