Re: Anbindung PT1000 an Station II Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 8.02.2006 8:49) | ||
Als Antwort auf Anbindung PT1000 an Station II von Uwe Dmoch - 29.01.2006 21:52 | ||
| ||
Hallo Uwe, > ich möchte an einer Station PT1000 - Temp.-Sensoren anschlie�en. Welche Lösung ist die einfachste? > Kann ich einen Me�adapter (CCTools) ggf. durch "freies" Anklemmen an die entsprechenden Ports der Unit > nutzen? Du kannst den Me�adapter natürlich auch frei verdrahten. Allerdings benötigst Du eine negative Spannung für den Me�adapter (-5V). Diese liefert Dir die Station nicht. Da die negative Spannung nicht stabilisert sein mu�, benötigst Du mindestens einen kleinen DC/DC-Wandler oder einen invertierenden Schaltregler. Wenn Du mehrere Sensoren anschlie�en möchtest, solltest Du die Me�platine4 nutzen. Auf ihr kannst Du bis zu 4 Me�adapter aufstecken und hast optional die Spannungsregelung (-5V & +5V) mit drauf. Als Versorgung benötigt die Me�platine4 einfache 12V. Wenn Du mehr als 4 Sensoren benötigst, kannst Du einfach eine weitere Me�platine4 verwenden. Dann aber ohne Regler, da die Versorgung von der ersten Me�platine erfolgen kann. Wenn es mehr als 8 Sensoren werden sollen, kann ich Dir eher einen Muliplexer empfehlen. Zusammen mit einer Me�platine4 und dem Multiplexer kannst Du über 4 Me�adapter bis zu 16 Sensoren an 4 AD-Ports erfassen. Du benötigst dann aber zwei I/Os der Station, um den Multiplexer anzusteuern. Au�erdem benötigst Du hier dann noch den Konst.Strom-Multiplexer, welcher einfach auf den AD-Multiplexer V2 aufgesteckt wird. Die Me�adapter müssten in diesem Fall die Option R haben, also ohne Konstantstromquelle. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Anbindung PT1000 an Station II (von Uwe Dmoch - 12.02.2006 12:00) |