Re: Relais schalten unkontrolliert Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 7.02.2006 22:55)
Als Antwort auf Relais schalten unkontrolliert von wema - 7.02.2006 11:23
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Wema,

Es könnten Störungen auf der Versorgung sein. Evtl. auch Spanungseinbrüche.
Allerdings auch welche auf dem Bus.
Wie lang ist der Bus ?
Ist er gepuffert aufgebaut oder ungepuffert?
Bei letzterem würde ich zumindest 10k-Pull-Ups am Bus im DG empfehlen.
Prinzipiell würde ich die Masse der Anlage erden.

Um Fehler im Programm wirklich auszuschlie�en, würde ich ein kleines
Testprogramm erstellen, das nur die Relaisplatinen überwacht, sowie protokolliert und
auch dafür sorgt, da� die Relais ggf. wieder ausgeschaltet werden.
Wenn diese Fehlschaltungen momentan öfters am Tag vorkommen, sollte es reichen
dieses Programm testweise für einen Tag laufen zu lassen, damit die Komforeinbu�en
nicht zu groÃ? werden.

MfG André H.


> Hallo CControl-User,
>
> vielleicht könnt Ihr mir helfen. Folgendes Problem:
> Habe eine Rollladensteuerung mittels Reglerboard. Diese sitzt im Heizraum. Von dort mittels
> Cat7-Kabel einen Raum weiter in den Schaltschrank. Dort sitzen eine MAX7311 und ein 16HS-
> Porterweiterungsmodul als Eingang. Von dort geht es weiter über ein Cat7-Kabel bis in den Spitzboden,
> dort sitzen ebenfalls je ein Max7311- und ein HS16-Porterweiterungsmodul. Die Module im Keller
> schalten alle Rollläden im EG, die Module im Spitzboden die Rollläden im DG.
>
> �ber Taster werden die Rollläden geschaltet. Weitestgehend wurde darauf geachtet, dass das Cat7-
> Kabel entfernt vom Stromkabel liegt, lie� sich jedoch nicht überall vermeiden.
>
> Problem: Hin und wieder (kann nicht provoziert werden), schalten einige Rollläden (manchmal auch
> alle), wenn die normalen Lichtschalter betätigt werden. Die geschalteten Rollläden befinden sich jeweils
> immer in einer Etage, nie laufen Rollläden in EG und DG zusammen. Softwareseitig habe ich bereits
> versucht, diese Fehlsteuerung abzufangen, jedoch nicht immer mit Erfolg. Normalerweise wird durch
> Betätigung eines Tasters im Code ein Flag gesetzt (damit ich weis, ob der Rollladen hoch- oder runter-
> läuft). Die Fehlerabfrage funktioniert nun so, dass sämtliche Relais abgefragt werden. Sollte eines
> einschalten, wird sofort das zuständige Flag untersucht. Ist dieses NICHT gesetzt, mu� ich von
> einer fehlerhaften Ansteuerung des Relais ausgehen und schalte dieses (bzw. alle Relais) ab. Dies
> funktioniert teilweise auch korrekt, das kann ich daran erkennen, dass die Rollläden nur einige cm
> runterfahren. �brigends laufen de Rollläden immer nur fehlerhaft runter, nie hoch (es sind immer
> 2 Relais so verbunden, dass ein KurzschluÃ? ausgeschlossen wird). Aber mich wundert, dass eben
> diese Fehlerüberprüfung nicht immer funktioniert. Das kann für mich ja nur bedeuten, das die Relais
> schalten, ohne das eine entspr. Portabfrage des Max7311-Moduls erfolgt. Denn sonst würde mein
> Programm das ja merken.
>
> Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt und konnte dies erfolgreich beheben?? Kann ich noch mehr
> tun (Erdung, zusätzl. Isolierung gegen Elektrosmog)?????
>
> Um den Thread nicht zu umfangreich zu machen, habe ich versucht, mich kurz zu fassen. Bei Fragen
> oder Unklarheiten bitte einfach nachfragen.
>
> Danke,
> wema