Re: Probleme mit Inkremental-Geber Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 22.11.2005 20:31) | ||
Als Antwort auf Probleme mit Inkremental-Geber von Marten - 5.11.2005 15:20 | ||
| ||
Hallo Marten, > ich habe Probleme den Inkremental-Geber vom LCD-Terminal #1041 auszuwerten. > > Angeschlossen ist er an meinem Reglerboard. > > Wenn ich den Inkremental-Geber mit > > inkremental.init(12); > > initialisiere, dann wird sofort der Host-Mode aktiviert. > Ist 12 der richtige Wert? Ich kann leider keine Dokumentation dazu finden. > Vermutlich ist der Push-Button an P1H.4 angeschlossen? Die Belegung steht in der Doku des ReglerBoard auf Seite 4 unter "Terminal". Der Inkremental-Geber benötigt au�er FRQ.1 noch den Host-Port für die Zähler-Funktion. Wie hast Du die RTC initialisiert ? Bei pcf8583.init() kannst Du über den Parameter "enableHostKey" festlegen, da� ein einfaches Drücken der Hosttaste (ohne Reset) den Hostmode einleitet und dabei gleichzeitig den Watchdog deaktiviert. Diese Funktion kann aber nicht zusammen mit Inkrementalgebern genutzt werden. Daher mu� dieser Parameter hier auf jeden Fall 0 lauten. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Probleme mit Inkremental-Geber (von Marten - 23.11.2005 20:23) |