Re: Belegung serielles (Flachband) Adapterkabel Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 21.10.2005 9:46) | ||
Als Antwort auf Belegung serielles (Flachband) Adapterkabel von HoBi - 17.10.2005 1:33 | ||
| ||
Hallo Horst, > habe mir per ebay eine CC2 Unit zugelegt. Leider war kein Flachbandkabel für die ser. Schnittstelle dabei. Jaja, Ebay. :-) Wenn man dort eine CC2 ergattert, zahlt man fast so viel, wie für eine neue, hat aber weder Gewährleistung noch Garantie. > Kann mir bitte jemand sagen wie die Verbindung des Pfostenverbinders/Wannensteckers auf den > 9 pol. D-Sub Stecker pinmässig aussieht? Standardbelegung, wie bei jedem (AT-)PC. > Wichtig ist dann noch wie beim 10pol. Pfostenverbinder/Wannenstecker die Pins angeordnet sind. > > So > |-------| > | 10 9| > | 8 7| > | 6 5|||| (Nase) > | 4 3| > | 2 1| > |-------| > > oder so > > |-------| > | 10 5| > | 9 4| > | 8 3|||| (Nase) > | 7 2| > | 6 1| > |-------| > Die Nummerierung bei Wannen- und Pfostensteckern ist genormt. Sie entspricht Deiner ersten Zeichung, wenn man von oben auf den Stecker sieht. Die Belegung am Wannenstecker bzw. an der 2x5pol. Stiftleiste der CC2 ist folgende, wie es auch am Handbuch zu finden ist: 1 - N.C. 2 - N.C. 3 - RxD 4 - RTS 5 - TxD 6 - CTS 7 - N.C. 8 - N.C. 9 - GND 10 - N.C Und am Sub-D-Stecker: 2 - RxD, 3 - TxD, 5 - GND, 7 - RTS, 8 - CTS Wie gesagt, alles Standardbelegungen in der PC-Technik. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Belegung serielles (Flachband) Adapterkabel (von JackFrost - 10.07.2009 18:04) Re: Belegung serielles (Flachband) Adapterkabel (von HoBi - 24.10.2005 20:10) |