Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Wie bekommt man einen Impuls bei jeder Flanke? Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 8.10.2005 17:11)
Als Antwort auf Wie bekommt man einen Impuls bei jeder Flanke? von Bruno - 5.10.2005 23:55
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Bruno,

> ich bin noch relativ neu und mit der Hardware noch nicht so bewandert.
> Bisher toogle ich einen Digitalport wenn sich in der CC2 ein Wert ändert. Das funktioniert auch gut.
> Die Ports gehen mir bei meinen Versuchen leider langsam aus und ich möchte diesen "Toggleport"
> als normalen Ausgang nutzen. Wie würde man denn eine Schaltung aufbauen, die bei jeder H-L oder
> L-H Flanke am Eingang, am Ausgang eine kurze H-L Flanke erzeugt?
> Es wäre nett von Euch, wenn mir da jemand helfen könnte. Am Besten noch mit einer kleinen Erklärung,
> weil "Verstehen ist besser als Wissen".

Du hast ein externes Signal, und willst auf jede Pegeländerung darauf reagieren ?
Hier brauchst Du keine zusätzliche Schaltung.
Nimm einfach einen der Counterports, z.B. P1H.0 .
Du mu� nur über das EXICON-Register den Interrupt zu einstellen, da� dieser
nicht nur bei einer fallenden Flanke, sondern bei beiden Flanken auslöst.
Das geht mit folgendem Code:

 inline vmcodes.VM_LOAD_IMMEDIATE_BYTE+0x0300; // 3 = EXI0ES: Interrupt on any edge
 inline vmcodes.VM_LOAD_ABSOLUTE_INT;
 inline 0xF1C0;
 inline vmcodes.VM_OR;
 inline vmcodes.VM_STORE_ABSOLUTE_INT;
 inline 0xF1C6;


Mehr dazu findest Du im Manual zum C164CI unter "Fast External Interrupts".

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!