Re: Wie bekommt man einen Impuls bei jeder Flanke? Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 8.10.2005 17:11) | ||
Als Antwort auf Wie bekommt man einen Impuls bei jeder Flanke? von Bruno - 5.10.2005 23:55 | ||
| ||
Hallo Bruno, > ich bin noch relativ neu und mit der Hardware noch nicht so bewandert. > Bisher toogle ich einen Digitalport wenn sich in der CC2 ein Wert ändert. Das funktioniert auch gut. > Die Ports gehen mir bei meinen Versuchen leider langsam aus und ich möchte diesen "Toggleport" > als normalen Ausgang nutzen. Wie würde man denn eine Schaltung aufbauen, die bei jeder H-L oder > L-H Flanke am Eingang, am Ausgang eine kurze H-L Flanke erzeugt? > Es wäre nett von Euch, wenn mir da jemand helfen könnte. Am Besten noch mit einer kleinen Erklärung, > weil "Verstehen ist besser als Wissen". Du hast ein externes Signal, und willst auf jede Pegeländerung darauf reagieren ? Hier brauchst Du keine zusätzliche Schaltung. Nimm einfach einen der Counterports, z.B. P1H.0 . Du mu� nur über das EXICON-Register den Interrupt zu einstellen, da� dieser nicht nur bei einer fallenden Flanke, sondern bei beiden Flanken auslöst. Das geht mit folgendem Code: inline vmcodes.VM_LOAD_IMMEDIATE_BYTE+0x0300; // 3 = EXI0ES: Interrupt on any edge inline vmcodes.VM_LOAD_ABSOLUTE_INT; inline 0xF1C0; inline vmcodes.VM_OR; inline vmcodes.VM_STORE_ABSOLUTE_INT; inline 0xF1C6; Mehr dazu findest Du im Manual zum C164CI unter "Fast External Interrupts". MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: |