Re: "ILL INA" Kategorie: Programmierung (von krassos - 8.08.2005 8:55)
Als Antwort auf Re: "ILL INA" von Sven Pauli - 8.08.2005 5:51
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
> ...
> Momentan schlag ich mich mit allen OS herum, krieg
> sonst halt eben ein munteres Flackern der Host-Led
> statt ner Meldung auf dem LCD...
>
> MfG

Hallo Sven,

die Meldung besagt ILL INA - Es wird mit system.call() versucht eine ASM-Routine an einer ungeraden
Adresse aufzurufen.

Dir wird als erfahrenem Programmierer nicht entgangen sein, das zu jeder OS-Version diverse
.hex-Files existieren, die ASM-Erweiterungen oder Optimierungen enthalten.
Diese werden in diversen Modulen aufgerufen. Wenn hier der Aufruf nicht zum File passt,
könnte sowas passieren.
In verschiedenen Modulen, gibt es Zeilen, die OS-spezifisch sind.
Kontrollier das doch mal in den Modulen, die in Dein Projekt eingebunden sind.
Diese Zeilen stehen jeweils am Anfang des jeweiligen Moduls und betreffen idr. Einsprungadressen,
die als Konstanten definiert sind.

GruÃ? krassos