Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: SAA 1064 monitoren Kategorie: I²C-Bus (von Norbert - 6.08.2005 11:13)
Als Antwort auf SAA 1064 monitoren von KlaRa - 30.07.2005 15:27
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-Application-Board, OSOPT V3.0
Hallo Klaus,

ich nehme an, es handelt sich um ein Wohnhaus und nicht um ein "Spielzeug". Dann würde ich dir
abraten, an die bestehende Steuerung irgend etwas anzuschlieÃ?en. Sollte ein Schaden eintreten,
werden die Versicherungen eine Lücke wittern und nicht für Haftpflicht etc. einstehen.

Ich knabber auch an diesem Problem, vermutlich werde ich mit einem selbstebauten Optokoppler
vorgehen: Hei�kleber fixiert 7 Stück Photodioden über einer 7-Segment LED.

Falls du weiterhin an dem I2C Bus  lauschen willst, schau mal hier:
http://www.c51.de/c51.de/Kommunik/Forumlesen.php?BID=2021

Grü�e aus dem Norden, Norbert.



> Hallo,
> ich habe einen Heizkessel den ich besser über wachen und etwas mehr steuern möchte. Es gibt da
> zwar einen 2 Drahtbus für externe Steuerungen. Das Signal ist aber schon ziemlich exotisch moduliert.
> Eine sehr gute Chance sehe ich bei Modul zur Anzeige des Status, das auch ein paar Taster aufweist.
>
> Die Anzeige läuft über einen SAA 1064. Leider kann man den SAA 1064 nicht auslesen. Deshalb
> müsste ich den I2C-Bus des Heizkessels mitlessen. Man müsste mindestens 6 Byte mitlesen, das
> Instructionsbyte, das Controllbyte und Data-Digit 1 bis 4.
>
> Alternativ könnte man auch die vier Digits direkt auslesen. Dann müsste ich aber einen grösseren
> Eingriff am Gerät machen. Das kommt nicht in Frage.
>
> Die Zwischenspeicherung könnte man über Schieberegister wie 74HC595 durchführen. Ich selber weiss
> aber nicht was sich auf diesem I2C - Bus so alles tummelt. Wie erkenne ich das der SAA 1064
> angesprochen wird?
>
> Wer hat sonst noch Vorschäge?
>
> Gruss Klaus.
>


    Antwort schreiben


Antworten: