Re: Temperaturunterschiede Kategorie: Sensoren (von krassos - 5.07.2005 14:30)
Als Antwort auf Temperaturunterschiede von wema - 5.07.2005 13:01
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
> Hallo CControl-Gemeinde,
>
> ich habe nun einige Temperatursensoren von André (PT1000) sowie einige selbst gebastelte
> (auch PT1000, aber von Conrad an Kabel gelötet und mit Tauchhülse versehen).
>
> Nach dem etwas längeren Abgleich - hatte die diversen Anleitungen hier im Forum nicht richtig
> umsetzen können - funktioniert soweit auch alles. Habe mittels Testprogramm (rbkalib.c2) und
> 2K-Ohm Trimmer den Messbereich auf 200K eingestellt (Offset -30°C und höchstens 170°C).
> Die einzelnen Sensoren zeigen auch alle ziehmlich gleiche Temperaturen an, Abweichungen
> höchstens 0,5K, damit kann ich leben. Aber zum Test hatte ich gestern im Wohnzimmer drei
> Sensoren neben einem elektr. Thermometer liegen. Wärend das Thermometer abends gegen 10Uhr
> noch 24,6°C anzeigte (das wird wohl auch gestimmt haben), haben alle anderen Sensoren zwischen
> 26,8°C und 27,6°C gelegen.

Die elektr. Raumthermometer haben z.T. auch ganz erkleckliche Abweichungen (je nach verbautem
Sensor).


>[...]

> Warum habe ich so hohe Temperaturabweichungen zwischen einem normalen Thermometer und
> den PT1000 Sensoren? 3K Unterschied sind mir dann doch für die Heizungssteuerung zuviel. Und das
> Raumthermometer habe ich mit einem Infrarot-Messgerät überprüft. Hier kann der Fehler nicht liegen.

Bist Du sicher?. Infrarot-Thermometer zeigen eine von einer Oberfläche abgestrahlte Infrarot-
strahlung an. Diese Abstrahlung ist stark Oberflächenabhängig. Gute Pyrometer lassen hier
die Einstellung des Abstrahlungsfaktors zu. Dieser muÃ? aber esrt mal bekannt sein.


>
> Nun könnte ich ja im Programmcode die entspr. Differenz abziehen und hätte dann in der Anzeige
> wieder die richtigen Werte, aber ich weis noch nicht, ob die Temperaturdifferenz im Bereich der
> Grenzwerte (also 0,0°C bzw. +100°C) nicht noch grö�er ist? Das mü�te ich noch überprüfen.

Wenn die Sensoren am Reglerboard angeschlossen sind, dann sicher über den
Konstantstrommultiplexer/MeÃ?adapter.
Wenn die Sensoren an verschiedenen Me�adaptern hängen, addieren sich diverse Fehler.
Vor allem der Abgleich der Adapter mü�te hier exakt gleich sein.
Wenn die Sensoren nur an einem Me�adapter hängen, sind es vor allem Sensortoleranz und Kabellänge
die hier �rger machen können.

>
> Lange Rede, kurzer Sinn: Hat jemand Ã?hnliches beobachtet und woran kann das liegen und wie
> kann ich das sinnvoll abstellen.
> �brigens, die Werte für den 2K-Trimmer zum Abgleich habe ich aus dem Datenblatt zum PT100 von
> André, dann einfach x10 für den PT1000. Liegt hier vielleicht der Fehler?

Die Werte x10 ist schon korrekt. Aber wie miÃ?t Du den Widerstand des Trimmers?
Multimeter sind i.d.R. nicht sehr genau (0.1 Ohm im 2k MeÃ?bereich entspricht
immerhin 0.005%!!)

Ich hab mir hier abgeholfen mittels eines "Eichnormals". Die Unzulänglichkeiten sind mir bewu�t,
Aber es ist um Grö�enordnungen genauer als Trimmer+Multimeter.
Mein Eichnormal besteht aus zusammengesetzten 0,1% Fest-Widerständen für meine
Ecktemperaturen (-15/0/100/150°C)


GruÃ? krassos