Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Startverhalten C-Control Station II Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Bachl - 18.06.2005 21:57)
Als Antwort auf Startverhalten C-Control Station II von rawdlite - 5.04.2005 10:51
Ich nutze:
C-Control II Station, OSOPT V3.0
> Unmittelbar nach der Inbetriebnahme der C-Control (Stromzufuhr herstellen)  versetzt die Station sich
> in einen undefinierten Zustand.
> Zufällig sind einige Relais angesprochen, bzw irgendwelche LEDs leuchten. Erst nach ca 3 Sekunden startet
> die geladene Applikation und ein ordnungsgemässer Zustand wird hergestellt.
> Nun ist es für meine Anwendung aber unumgänglich das die Relais nicht schon bei der Inbetriebnahme
> ansprechen.
>
Das Problem hatte ich auch.

> Welche Möglichkeiten gibt es hier einen definierten Startstatus zu gewährleisten.

Hänge einfach an deine Relais jeweils ein Zeitrelais mit Ansprech- und Rückfallverzögerung
(z. B. Eltako) ran, Zeit ca. 4 Sekunden, und das Fehlerbild ist weg.
>
> TIA
>
> LG tom

P. S.
Das Conrad Zeitrelais (19 00 27) ist auch kritisch bei Spannungsausfällen. Dieses schaltet beim
Einschalten der Versorgungsspannung sein integriertes Relais und lässt es angezogen :-(
Leider kein Einzelfall, ich hatte selber 2 davon.


    Antwort schreiben


Antworten: