Re: eDip Inbetriebnahme Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 16.05.2005 20:24)
Als Antwort auf Re: eDip Inbetriebnahme von Marco - 31.03.2005 13:02
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Marco,

> Ich habe Deine Anleitung befolgt, und komme bis zu dem Schritt,
> wo das Display sagt "waiting for data..."
> Starte ich dann sendmakro.exe und wähle demo.eep bekomme ich
> immer die Fehlermeldung "keine Antwort".

Das Ladeprogram eDIP_SendMakro1.c2p ist fest für die Adresse 0, das ist
die I²C-Bus-Adresse 0x70, geschrieben. (gilt nur bis edip.c2 V0.44b !)
Bitte an diesem Beispiel nichts ändern, ohne dem nötigen Wissen, was
alles geändert werden mu�.

> Aber wie gesagt, leider werden die makros nicht reingeladen....
> Stimmt irgendetwas nicht an der Reihenfolgen, wie ich die Module in meine
> CC2 lade ?

Adressiere bitte doch einfach das eDIP auf Adresse 0x70 . Dann funktionieren
die Beipsiel- und Ladeprogramme.
Grundvorraussetzung, etwas zu verstehen, ist immer eine funktionierende
Umgebung zu schaffen. Und das ist nunmal die Adresse in den Beispielen.


> Unabhängig von den ganzen I2C Experimenten, kann ich aber per RS232 Adapter
> wie im Datenblatt beschrieben Makros geladen.
> Deshalb noch eine andere Frage, vorausgesetzt ich habe mir per Makro
> ein schönes Menu auf das Display gezaubert, wie werte ich dann per CC2 Programm
> aus ob eine Taste gedrückt wurde ?

Tja, selbiges, wie oben. Teste erst mit der Defaultadresse der Beipsielprogramme.
Dann kannst Du nämlich das Programm eDip_test.c2p ausführen und wunderbar erkennen,
wie die Auswertung von Tasten, Schaltern und Menüauswahlen funzt.

Ach ja, in kürze gibt es eine neue Version von edip.de Hier werden sich ein paar grundlegende
Dinge ändern, die auch auf die Adressierung eine Auswirkung hat.
Die Hauptänderung ist, da� sich alle Adressen um 32 nach hinten verschieben.
(Ab Firmware 1.3 kann das eDIP 64 Adressen ab I²C-Bus-Adresse 0x10)
z.Zt. steht bei mit edip.c2 bei V0.46b und hat bereits einen kleinen Assemblertreiber,
der das Modul bereits stark beschleunnigt.

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten: