Re: Adern im seriellen Kabel Kategorie: Sonstige Hardware (von André H. - 16.05.2005 8:40)
Als Antwort auf Adern im seriellen Kabel von Dramet - 16.03.2005 11:48
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Jörg,

> ich möchte die serielle Schnittstelle (JP4) und den i2c Bus vom Application Board
> mit einer gemeinsamen 8poligen Buchse nach au�en in die Gerätewand verlegen,
> um wahlweise eine i2c Chipkarte oder einen PC an der Buchse zu betreiben.
> Reichen die 4 verbleibenden Pins der Buchse wenn ich 4 Pins für i2c nutze?
> Kann man mit entsprechenden Brücken (PC oder CC2-Seitig) Adern einsparen?

4 Adern reichen für den I²C-Bus samt Versorgung.
Jedoch mu�t Du sicherstellen, da� diese Adern nicht mit der RS232 in Berührung kommen.
D.h. Du muÃ?t Dir ein eigenes RS232-Kabel zum PC bauen bzw. im vorhandenen
die entsprechenden Drähte kappen.

> wer kann mir sagen, wie viele Adern ich mindestens benötige um über das Modul hwcom Daten
> mit dem PC zu tauschen?
> Ich habe im Forum gelesen, daÃ? es die Belegung wie bei einem seriellen Nullmodemkabel
> wie am PC sein muÃ?. Diese gibt es aber von 3Adern bis x Adern im Internet.
> Was ist die Minimalbelegung für die cc2?

Theoretisch würde man mit RxD, TxD und GND auskommen.
Dann müsste man aber auf das Handshaking verzichten und "µC CTS" der CC2 fest auf GND legen.
Besser ist es, mit Hardwarehandshake zu arbeiten.
Hier benötigst Du 5 Adern für die RS232. (Sub-D-Pins: 2,3,5,7,8)

MfG André H.