CC2-Station hält häufig an Kategorie: Verschiedenes (von Harald F.-T. - 15.05.2005 11:34)
Ich nutze:
C-Control II Station, original OS
Ich nutze: CC2-Station, 2WSM-Modem, 3 StĂĽck T-23-100 Sensoren, OS (noch offizielle...)


CC2-Station stoppt häufig: LCD-Anzeige, RS-232, Ports und Relais bleiben stehen.


Hallo zusammen,

bevor ich mit meinem Thema loslege, möchte ich zunächst ein Lob aussprechen. Das Forum ist
vorbildlich gepflegt. AuĂ?erdem bin ich angenehm ĂĽberrascht, dass es trotz auslaufender CC2-Station
noch immer bearbeitet wird. Das Lob gilt aber auch den Autoren der Modul- und Sample-Bibliothek.
Ich war dank dieser sauber strukturierten und beschriebenen Bibliothek in der Lage, nachdem ich viele
Jahre lang keine Programmiersprache mehr angerĂĽhrt hatte, die fĂĽr mich neue Sprache C2 zu erlernen
und ein betriebsfähiges Programm zu entwickeln. Aber jetzt zur Sache.

Mein Projekt:
Eine Wintergartensteuerung mit Motor-Markise, Licht-, Regen-, Wind-, AuĂ?en-/Innen-Temperaturab-
hängig gesteuert, zusätzlich mit Hand-Auto-Auf-Ab-Schalter. Au�erdem eine elektrische Nachtspeicher-
heizung der Fussbodenplatte, Au�entemperatur- und Restwärme- abhängig mit Rückwärtssteuerung*
(*berechnet Ladebeginn so, dass erforderliche Ladetemperatur erst beim Wegschalten des Nachtstroms
erreicht wird. Dem Interessierten erläutere ich gerne auch den Algorithmus.).

Nach anfänglichen schwerwiegenden Störungen durch die schwache elektromagnetische Verträglichkeit
der Station, die ich mit vielen einzelnen Entstörma�nahmen** jetzt (einigerma�en?) im Griff habe,
(**dem Interessierten werde ich das auf Anfrage gerne näher erläutern.) bin ich jetzt beim Probelauf.
Das Programm läuft gut, macht was es soll, aber es sind drei Probleme geblieben.

1) Die Station hält häufig an. (Laufdauer zwischen Stunden bis mehrere Tage) und muss dann
         manuell resetet werden.
2) Die Station macht hin und wieder einen AUTORESET (von so was hab ich noch nie gelesen),
         läuft weiter, verliert aber dabei alle Speicherwerte. Stört mich, da ich die Station rechnen lasse
         (z.B. Mittelwert fĂĽr Windgeschwindigkeit und Uhrzeit nach Zuschaltung Nachtstrom fĂĽr RĂĽckwärts-
         steuerung der Speicherheizung). AuĂ?erdem kam es dabei vor, dass der 2W-Bus nicht richtig
         startete.
3) Einer meiner drei T-23-100 Sensoren ist extrem auf Spannungsspitzen empfindlich (es sind
         Spannungsspitzen, habe ich mit dem Oszilloskop nachgemessen). Der Sensor ist nach
         Spannungsspitze anrufbar und antwortet, der ausgegebene Temperaturwert ist aber knapp â??23°C
         (untere Grenze des Messbereichs) und das bei Raumtemperatur. Nach manuellem Reset gehtâ??s
         wieder, ich habe aber keine Software-Lösung.

Jetzt zu den Fragen:
1) Zum Thema â??Station hält anâ?? steht im Forum immer wieder: Lade OSOPT2 oder 3 und die neuen
         Module. Zugegeben scheue ich mich vor den Ă?berraschungen, was danach alles nicht mehr
         funktionieren wird und vor dem Aufwand, meinen C2-Quellcode in Bezug auf die aufgerufenen
         Funktions-Bezeichnungen zu ĂĽberarbeiten. Hilftâ??s denn wirklich und weiss jemand auch warum?
         Hilft das CCTool mit der Uhr und der Watchdog-Funktion nicht sicherer? (Oder brauch ich schon
         deswegen dann das OSOPT2).
2) Wie bekommt man den 2W-Bus nach einem Reset sicher ans laufen? Ich brauch häufig mehr als
         einen Reset, bis er läuft.
3) Habe bei Conrad Anfang Mai 2005 versucht, noch einen T-23-100 Sensor zu bekommen.
         Antwort: Nicht mehr lieferbar. Auch bei CCTools und im ebay hab ich nichts gefunden.
         Verkauft jemand?
         Gibt es fĂĽr einen Reset des 2W-Bus eine Software-Lösung?

Danke fĂĽr die Geduld, das oben gelesen zu haben und im voraus Danke fĂĽr eine Antwort.

Viele GrĂĽĂ?e
Harald


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: CC2-Station hält häufig an (von Andi B. - 15.05.2005 12:54)
    Re: CC2-Station hält häufig an (von Harald F.-T. - 17.05.2005 11:56)
        Re: CC2-Station hält häufig an (von Harald F.-T. - 4.06.2005 17:27)
            Re: CC2-Station hält häufig an (von Frank Blecha - 6.08.2005 14:04)