Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: PH Wert Messung Kategorie: Sensoren (von Heribert Schutzeichel - 27.04.2005 13:08)
Als Antwort auf Re: PH Wert Messung von Christian - 27.04.2005 10:57
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-ReglerBoard, eigenes Board, OSOPT V3.0
> > > Hallo!
> > > Ich hätte da mal eine Frage!
> > > Hat jemand von euch Erfahrung mit PH-Wert Messung.
> > >
> > > Es geht um folgendes:
> > > Ich soll in einem Projekt den Ã?lanteil im Wasser messen.
> > > Dieser kann von 0% bis ca. 25% betragen.
> > > Dieser Wert sollte dann mit einer Genauigkeit von +/-1% am Display angezeigt werden.
> > >
> > > Nun denke ich mir das dies nur über den PH-Wert zu realisieren ist.
> > >
> > > Meine Fragen:
> > > Welchen Sensor verwende ich da am besten.
> > > Hat jemand von euch so etwas oder etwas änliches gemacht,
> > > und kann mir hilfreiche Tipps geben.
> > >
> > > Da ich hier im Forum nichts dergleichen gefunden habe, denke ich mir das dies auch für so
> > > manchen anderen Anwender von Interesse sein kann.
> > > Also schon mal Danke im voraus für eure Anregungen und Tipps.
> > >
> > > Christian
> > >
> >
> > Hi,
> >
> > Der PH-Wert gibt nur an ob Wasser sauer oder basisch ist also  7 = neutral  unter 7 = sauer (Säure) und
> > basisch  (Lauge)  > 7. Da Oel leichter als Wasser ist schwimmt es auf dem Wasser.
> >
> > Gut das hat dir zwar jetzt auch nicht geholfen aber ich denke du bist auf dem Holzweg
> >
> > Mfg
> >
> > Heribert
>
>
>
>
> Hallo Heribert!
>
> Dein Gedankengang ist nicht unrichtig. Ich muss jedoch etwas klarstellen.
> Bei dem sogenannten �l handelt es sich nicht wie du vermutest um Schmieröl,
> Motoröl oder ähnliches, die wie du richtig sagst an der Wasseroberfläche schwimmen würden.
> Sondern es handelt sich hierbei um sogenannte Kühlschmierstoffe die mit Wasser
> verdünnt werden.  Da diese Kühlschmierstoffe Ã?l ähnlich sind werden sie fälschlicher
> weise auch Ã?l genannt. Da sich diese Schmierstoffe eben mit Wasser abmischen lassen
> war meine Ã?berlegung die, das sich der PH Wert mit der Menge des Schmierstoffes im
> Wasser ändern müsste. Wie gesagt das ganze ist momentan noch eine reine theoretische
> �berlegung. Denn das ganze dürfte schon alleine darann scheitern das ich gar keinen richtigen
> Sensor zum messen des PH Wertes finde den ich an die CC2 anschliessen kann.
> Ich bin aber für jede Anregung dankbar.
>
> Christian

Hallo Christian,

Ok das sieht dann schon wieder anders aus. Die Sensoren sind nicht das Problem da kann man sicherlich
welche aus dem Schwimmbadbereich nehmen. Das Problem ist die Schaltung für die Umsetzung der Messwewrte
für die C-Control II.
Ich bin zurzeit damit beschäftig so etwas für ein Schwimmbad zu bauen, wird aber noch dauern.

Mfg

Heribert


    Antwort schreiben


Antworten: