Re: Ansteuerung mehrerer Dimmer von Conrad Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Miez - 22.03.2005 11:20) | ||
Als Antwort auf Ansteuerung mehrerer Dimmer von Conrad von eagle1311 - 21.03.2005 18:04 | ||
| ||
Hallo Dirk, mit einem I2C-DA4 von CC-Tools kannst Du sogar 4 Dimmer gleichzeitig bedienen. Die Schaltung basiert auf den DA-Wandler MAX520B. Die Ausgänge sind in 0-5V bzw. 0-10V schaltbar. Damit hast Du alles was Du brauchst und kannst bis zu 32 Dimmer anschlie�en. Gru�, Miez > Hallo C-Control II Gemeinde, > > bin erst seit kurzem mit der Thematik beschäftigt und bitte aus diesem Grund um Nachsicht, wenn > die nachfolgende Frage dem Einen oder Anderen zu trivial erscheint. > > Welche Möglichkeiten (ggf. Vor-/Nachteile) gibt es mehrere (mindestens 3) Dimmer von Conrad > (Art.-Nr.: 129804) mit der CC2 Station anzusteuern ? > > Danke für Eure Hilfe. > > mfg Dirk | ||
Antwort schreiben Antworten: Re: Ansteuerung mehrerer Dimmer von Conrad (von eagle1311 - 22.03.2005 14:30) |