Re: Feler bei Ausgabe auf Externem LCD Kategorie: Programmierung (von CodeXP - 4.03.2005 3:50)
Als Antwort auf Feler bei Ausgabe auf Externem LCD von Markus - 3.03.2005 17:02
Ich nutze:
C-Control II Station, OSOPT V3.0
> Hallo,
>
> ich hatte einige Zeit mit der Ausgabe auf der zweiten Zeile des LCD Probleme
> da ich immer wie auch in den Beispielprogrammen angegeben den xx.print2()
> Ausdruckverwenden wollte. Nach dem ich die 2 in die Klammer gesetzt habe
> Hat es dann auch fuktioniert. Z.B. xxxx.print(2)
> Ist das so gewollt oder ist das ein Fehler im lcdext.c2 Modul?
> Mir scheint das das jetzt mit den neuen Modulen neu aufgetreten ist.
>
> Da alle Beispielprogramme und auch die FAQ das in der Form hwcom.print2()
> Ausgeben, verstehe ich nicht wie das funktionierne soll.
>
> GruÃ?

Hallo Marcus!

versuch doch mal mit lcdext.Line(2).
Print(2) ist allerdings unsinnig! Soviel ich weiÃ? erwartet Print() einen String und
keine Zahl.