Re: Fenster programmieren Kategorie: Programmierung (von André H. - 30.01.2005 12:06) | ||
Als Antwort auf Re: Fenster programmieren von Peter - 27.01.2005 13:52 | ||
| ||
Hallo Peter, > Klar, Hysteresen sind anwendungsabhängig :-) Bei meiner Umschalterei denke ich, mit zwei > Grad gut zu liegen (lasse mich aber gerne berichtigen). Auch her kann man das nicht so pauschal sagen. ;-) Bei einem Holzkessel ist oft eine Hysterese von ca. 10K sinnvoll. Bei mir schaltet die Pumpe bei >=67,0°C ein und bei <58,0°C aus. Dazu ist noch eine Differenztemperaturregelung verknüpft. Diese hat eine Hysterese von 3K Diese wird dann nocheinmal von einer Maximalbegrenzung übersteuert, die den Kessel auf 85°C begrenzt, welche 2K Hysterese besitzt. Die Hytserese ist natürlich auch von den Leitungslängen, sowie dem Durchflu� und der Trägheit der "Komponenten" abhängig. Da Du, so wie es aussieht, den Puffer als Rücklaufanhebung eingebunden hast, reichen in der Tat kleine Werte. Eine Hysterese von 2K und eine Differenz von 1 bis 2K sollte reichen, sofern alles mit kurzen Leitungen angebunden ist. Die Regelung könnte dann so aussehen: if <Puffer_oben> >= <HKRückl.> + <Differenz> + <Hysterese> <3WV_ein>; else if <Puffer_oben> <= <HKRückl.> + <Differenz> <3WV_aus>; MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | ||
Antwort schreiben Antworten: |