Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: DS1631 als Thermostat Kategorie: Sensoren (von André H. - 26.01.2005 17:48)
Als Antwort auf DS1631 als Thermostat von Miez - 25.01.2005 9:27
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Miez,
 
> Verwendet jemand den Tout Ausgang des DS1631 zum Schalten eines Stellventils?
> Ich weiÃ? nicht, ob die Versorgung ausreicht, einen ELR1 (bevorzugt!) oder ein Minirelais zu schalten.
> So wäre auch bei Ausfall der CC2 die Heizungsregelung weiterhin am laufen.

Prinzipiell kann man das machen.
Jedoch wird beim DS1631 kein maximaler Wert für die Belastbarkeit
des Ausgangs angegeben. Nur ein Spannungabfall von 0,4V bei 4mA im Low-Pegel.

Schalte einfach einen Transistor dazwischen (z.B. BC548C mit 10k Vorwiderstand),
dann kannst Du ein ELR oder auch ein normales Relais ohne weiters schalten.
(Beim Relais aber die Freilaufdiode nicht vergessen.)

Die Thermostatfunktion beim DS1631 funzt wunderbar.
Nur muÃ? man beachten, daÃ? man den DS1631 zuerst initialisieren muÃ?.
Ein reiner Standalonebetrieb ist also nicht möglich.
Nur der DS1631A könnte dies. Jedoch gibt es diesen nur in µSOP (0,65mm Raster).

MfG André H.



Antworten bitte nur ins Forum!
Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet!

Das macht meine Heizung gerade


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: DS1631 als Thermostat (von Miez - 27.01.2005 8:31)