Re: fast ~Closed Kategorie: Sensoren (von Stephan - 25.01.2005 21:18)
Als Antwort auf Re: fast ~Closed von André H. - 25.01.2005 15:06

> Hallo Stephan,
>
> > Nach meinem neuen Verständnis des Aufbaus wird der Spannungsabfall am MUX dennoch mitgemessen.
> > Umd as zu vermeiden mü�te man die Spannung direkt an den Klemmen des Temperatursensors messen.
> > Alles was mir dazu einfällt ist ein zweiter MUX, der stromlos den Spannungsabfall am Temperaturfühler mi�t.
>
> So wird es doch gemacht. Es existieren bei der PT1000 Messung immer
> zwei Multiplexer.
Das konnte ich nirgends herauslesen. Auf die Idee, da� der Analogmultiplexer auch dazu gehört bin
ich nicht gekommen (da� der Me�adapter dazugehört steht dabei).
Die Sparvariante wäre ja gewesen Stromquelle, MUX, und alle PT100(0) gleich auf Masse gelegt.
Dann hätte man vor'm MUX die Spannung gegen Masse messen können und hätte sich den
seperaten Me�mux gespart. Wenn der MUX einen konstanten �bergangswiderstatnd hätte könnte man
den rausrechnen und es würde tadellos funktionieren.
Ich habe fälschlicher Weise geglaubt, das es so gedacht war. Dazu hätte es aber einen Spannungsme�ausgang
auf der Stromquellenmux Schaltung gebraucht. Also war mir klar das ich nicht ganz auf die Reihe
gekriegt habe, wie das Ding funktinieren soll. Deswegen habe ich Dir auch geschrieben,
da Du es wohl am Besten weist.

> > Eine 1 zu 8 MUX-Schaltung die sowohl die Stromquelle multiplext, als auch das MeÃ?signal, und den Spannungsabfall am
> > am Temperatursensor gleich mi�t und verstärkt wäre vielleicht einen Versuch wert. Wenn es nur eine Strom=
> > quelle auf der Platine gibt darf die dann auch etwas genauer/teurer sein. Und wenn mann 1zu 8 MUX nimmt hat man nicht
> > so schnell alle AD Eingänge der CC2 belegt (dafür halt einen Digit Ausgang mehr).
> > Die meisten User dürften au�erdem mit 8 Temperatur Eingängen genug haben.
>
> Das ist eher eine philosophische angelegenheit.
> Einige User wollen für verschiedene Sensoren auch verschiedene Me�bereiche haben.
> Mit einem 1-to-8  MUX ist das etwas schwieriger. AuÃ?erdem benötigt dieser einen I/O-Port mehr.
> Der vierfach-MUX war damals für mich der richtige Mittelweg.
> AuÃ?erdem kann man an den ADs der CC2 so bis zu 32 Sensoren betreiben.

Stimmt ist groÃ?teils philosophisch. Mit einer Ausnahme: Wenn Strommultiplex Analogmutliplex und
Me�adapter sowieso zwangsläufig eine funktionelle Einheit bilden liegt es doch nahe,
daÃ? das auf einem Print ist.
UND: wenn ich die Stromqeuelle, die MUX und die Verstärkerschaltung auf einen Print habe, ist ein
Formfaktor für Hutschinenträger problemlos drinnen! Die Vorstellung, das man den Schaltschrank im
Heizraum aufmacht und es kommt einem ein Wirrwar von Drähten und Kisterln entgegen behagt
mir nicht wirklich...
Meiner Meinung ist die Verwendung genormter Formfaktoren ein Schlüsselpunkt dafür Dein Geschäft
professionell aufzubauen. Aber das ist einen andere Geschichte die wir vielleicht auch eher per mail
erörtern ;-).

GruÃ?
Leo


GruÃ?
Leo


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: fast ~Closed (von André H. - 27.01.2005 12:27)