fast ~Closed Kategorie: Sensoren (von Stephan - 22.01.2005 9:34)
Als Antwort auf Konstantstrom-Multiplexer - Temperaturabhängigkeit? von Stephan - 21.01.2005 20:14

Aufgrund der knappen Beschreibung habe ich das Schaltungsprinzip MiÃ?verstanden.
Ich bin davon Ausgegangen, da� das Me�signal über den MUX läuft.
Tut's aber netter weise nicht, sondern nur die Versorgung.

Nach meinem neuen Verständnis des Aufbaus wird der Spannungsabfall am MUX dennoch mitgemessen.
Umd as zu vermeiden mü�te man die Spannung direkt an den Klemmen des Temperatursensors messen.
Alles was mir dazu einfällt ist ein zweiter MUX, der stromlos den Spannungsabfall am Temperaturfühler mi�t.
Eine 1 zu 8 MUX-Schaltung die sowohl die Stromquelle multiplext, als auch das MeÃ?signal, und den Spannungsabfall am
am Temperatursensor gleich mi�t und verstärkt wäre vielleicht einen Versuch wert. Wenn es nur eine Strom=
quelle auf der Platine gibt darf die dann auch etwas genauer/teurer sein. Und wenn mann 1zu 8 MUX nimmt hat man nicht
so schnell alle AD Eingänge der CC2 belegt (dafür halt einen Digit Ausgang mehr).
Die meisten User dürften au�erdem mit 8 Temperatur Eingängen genug haben.

GruÃ?
Stephan