Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: ... und schon wieder Inkrementalgeber Kategorie: Programmierung (von Cris, http://www.crisullmann.de - 12.01.2004 12:18)
Als Antwort auf ... und schon wieder Inkrementalgeber von Frank - 8.01.2004 17:42

Hallo Frank,

Du kannst den Inkrementalgeber auch ohne meine Schaltung testen. das einzige Problem ist
der Host-Eingang. In jeder ztweiten Stellung Deines Gebers (immer wenn Host auf 0) wird die
Station nicht starten. Das kannst Du leicht überspringen indem Du zuerst das Programm startest
und danach den HOST-Eingang mit dem Geber verbindest. Danach sollte es funktionieren.

Ich weiss nicht ob die Station überhaupt das Host-Pin nach aussen geführt hat. Das müsstest
Du selbst prüfen.

Für Deine Anwendung ist die zweite Version des inkremental-Moduls wichtig. Ein eigener
Thread fragt den Geber aller 0,2 sec ab und speichert den Wert selbst ab.

GrüÃ?e  Cris Ullmann

Meine Seite: http://www.crisullmann.de


    Antwort schreiben


Antworten: