Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: PT1000-Sensoren am Heizungsboard liefern 0 Kategorie: Sensoren (von Gehard Fuest - 12.01.2004 8:47)
Als Antwort auf Re: PT1000-Sensoren am Heizungsboard liefern 0 von André H. - 8.01.2004 13:16

Hallo Andre und Tom,

danke für die Tips. Offensichtlich geht es jetzt. Mit kleinen Schwierigkeiten (Trimmpoti drehte sich, der
Schleifer bewegte sich allerdings keinen Milimeter), geht jetzt aber.

MfG Gerhard




> Hallo Gerhard,
>  
> > Das Ding liefert jetzt Werte. Allerdings ist mir im Moment nicht klar, wo die Offset-Spannung
> > abgegriffen werden soll auf dem Regler Board. Ist es möglich die Spannung zu messen, wenn
> > der PT 1000 MeÃ?adapter eingesteckt ist oder muss der Abgleich extern vorgenommen werden ?
> > (Also: Einstecken Me�adapter, abhängen der Sensoren, messen der Spannnung (Wo ?)
> >
> > Wäre als "mehr-Software-Mensch" für einen kurzen Hinweis dankbar.
>
> Schau mal, wenn Du das ServicePack 2 installiert hast, in
> das Verzeichnis "SamplesReglerBoard"
> Dort befindet sich das Projekt rbkalib.c2p.
> Das ist ein kleines Tool, mit welchem man die vier MeÃ?adapter abgleichen kann.
> Die Ausgabe erfolgt über HWCOM.
> Einfach Hyperterminal mit 57.600 Baud starten ...
> Der onBoard AD-Multiplexer wird abgeschalten und fest auf die ersten vier
> Sensorklemmen geschaltet. (Klemme 1 bis 4 = MeÃ?adapter A bis D)
>
> Jetzt kannst Du abgleichgen:
> Dazu legst Du eine Widerstand an, der der kleinsten zu erfassenden Temperatur
> enspricht. (z.B. mit Hilfe eines Trimmers).
> Nun gleichst Du den Offset auf 0 ab, soda� die Anzeige etwas über 0 schwankt.
> (meist zwischen 0 und 5. )
> Nun legst Du einen Widerstand an, welcher der maximalen Temperatur entspricht, und
> drehst solange an der Steigung, bis ein Wert zwischen 10225 und 10230 angezeigt wird.
> Und das machst Du an den ersten vier Klemmen(=4 MeÃ?adapter).
> Als kleinen Tip:
> Wenn alle MeÃ?adapter denselben MeÃ?bereich haben sollen,
> gleiche zuerst bei allen den Offset ab, dann mu� man den Trimmer für
> zum vorgeben der Temperatur nur zweimal einstellen.
>
> Du kannst zusätzlich die Ausgangsspannung messen, wenn Du ein Multimeter
> an den "hintersten" Pin (und Masse) eines MeÃ?adapters setzt.
> (Ist ganz hilfreich, wenn in rbkalib.c2p am Anfang 0 angezeigt wird.
> Ich kann mir nie merken, in welche richtung ich den Offset drehen muÃ?.
> Evtl. sollte ich das mal aufschreiben :-)
>
> MfG André H.
>


    Antwort schreiben


Antworten: