Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Drehzahlregelung einer 230V Pumpe Kategorie: Sonstige Hardware (von Burkhard Fischer - 8.01.2004 15:17)
Als Antwort auf Re: Drehzahlregelung einer 230V Pumpe von André H. - 7.01.2004 0:02

Hallo André,

> Hallo Feitzi,
>
> Zuerst: Bitte schreibe keine E-Mail-Adressen in den Text, da es hin und wieder Probleme
>            mit SPAM gibt. Es reicht, wenn Du diese bei den Benutzerdaten angibst.
>
> > Ich möchte in meiner Heizungssteuerung 2 Umwälzpumpen Drehzahlsteuern.
> > und weis nicht wie ich das erreiche.
>
> Die einfachste und gängigste Lösum zum Drehzahlregeln ist hier IWP. (Impuls-Wellen-Paket)
> Das ist im Prinzip nichts anderes als ein extrem langsames PWM
> mit variabler Frequenz und Pulsweite. (max 3 bis 4 Hz)
> Dies kann man sehr einfach mit den PWM-Ports machen. Man benötigt
> dazu nullspannungsschaltende elektronische Lastrelais.
> (z.B. das ELR1 oder ELR4 von CCTools)

zu dem Thema habe ich auch eine Frage(Drehzahlregelung), ist es möglich auch
dieses Elektronisches Lastrelais von der Firma mit der CRYDOM Bezeichnung
D2410 â??10 zu benutzen?
Wie müsste die Beschaltung zur CCII-Station aussehen?
Und darf/kann man die Heizungs-Pumpen (Grundfos) so drehzahlregeln

MfG Burkhard F.



    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Drehzahlregelung einer 230V Pumpe (von André H. - 9.01.2004 10:55)
    Re: Drehzahlregelung einer 230V Pumpe (von Burkhard Fischer - 9.01.2004 20:18)
        Re: Drehzahlregelung einer 230V Pumpe (von André H. - 10.01.2004 15:06)
            Re: Drehzahlregelung einer 230V Pumpe (von Burkhard Fischer - 10.01.2004 19:29)
                Re: Drehzahlregelung einer 230V Pumpe (von André H. - 16.01.2004 11:12)