Re: PT1000-Sensoren am Heizungsboard liefern 0 Kategorie: Sensoren (von André H. - 8.01.2004 13:02) | |
Als Antwort auf Re: PT1000-Sensoren am Heizungsboard liefern 0 von Tom - 8.01.2004 8:31
| |
Hallo Tom, > Du hast auch mit rbports.init(1) die ganze Sache nur für einen Sensor initialisiert also > AD(0) rbports.init() hat in erster Linie wenig mit den Sensoren zu tun. Es wird hier lediglich die Anzahl der SR-Erweiterungen angegeben. Sind keine externen SR-Erweiterungen angeschlossen, so ist der zu übergebene Wert "1". (= 1 SR = nur internes SR) > Die Reihenfolge für den Start der ganzen Sache ist normalerweise: > > rbports.init(1); > run rbports.main; > > und nicht andersrum. Stimmt nicht ganz. Der Init besteht nur aus rbports.init(1), der Thread mu� nicht gestartet werden, da dieser, auch unabhängig vom init() bereits läuft. MfG André H. Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |