Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Defekt nach zu hoher Spannung am Eingang Kategorie: CC2-Unit & Appl.Board / CC2-Station (von Guus Dekkers - 7.01.2004 18:26)


Hallo alle zusammen,
Wurde mich sehr freuen wenn mich jemandem mit einem Hinweis witerhelfen könnte:

Durch ein Ungeschick wurde eine Station-2 Eingang anstatt mit der maximal zulaessigen 5V mit 12V
eingespeist (aus der Stromquelle der Station). Seitdem läuft der Station nicht mehr.

Eine genauere Betrachtung hat ergeben (anlässlich der Hinweise im Thread "Station Defect/A. Helbig" -
Vielen Dank !):
- Der 5V Ausgang lieferte lediglich 1,9V; Der 12V-Ausgang lediglich ca. 5V
- Nach Ausbau der Prozessor-Platine aus der Station waren die Spannungen wieder normal.

Sieht also danach aus, dass es einen Kurzschluss in der Prozessor-Platine gibt, der Spannungswandler
(wie beschrieben im Thread "Station Defect") aber einwandfrei funktioniert.
Zwei Fragen dazu:
- Hat jemanden noch einen Geheimtip ?
- Kann mann die Prozessor-Platine für die Station-2 auch einzeln kaufen ? Bin im Internet nicht fundig
  geworden.

Bereits im Vorfeld vielen Dank,

Guus Dekkers.



    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Defekt nach zu hoher Spannung am Eingang (von André H. - 8.01.2004 13:35)
    Re: Defekt nach zu hoher Spannung am Eingang (von Guus Dekkers - 9.01.2004 21:57)
        Re: Defekt nach zu hoher Spannung am Eingang (von André H. - 10.01.2004 14:29)
            Re: Defekt nach zu hoher Spannung am Eingang (von Guus Dekkers - 20.01.2004 23:32)
                Re: Defekt nach zu hoher Spannung am Eingang (von André H. - 26.01.2004 14:25)