Re: Analog Koppler Kategorie: Sensoren (von André H. - 21.08.2007 8:30)
Als Antwort auf Analog Koppler von Christian Rösch - 19.08.2007 14:05
Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0, OSOPT V3.1
Hallo Christian,

> Analog Koppler Frage
> Ich verstehe einfach nicht was ein Analog-Koppler ist, vielleicht kann mir jemand helfen.
> Ein Neigungssensor liefert ein Analoges Signal, mininal 2V maximal 3V. Ich möchte nun diesen Bereich
> auf 0-4.5 V skalieren um eine bessere Auflösung am AD-Port der Unit zu erhalten. Kann das der
> Analog-Koppler realisieren, oder wie könnte man das machen ?

Wenn Du die CCTools Analog-Koppler meinst, so leitet sich das aus Analog-Optokoppler ab.
Die Analog-Koppler dienen dazu, ein analoges Sensorsignal galvanisch getrennt
an einem AD-Port erfassen zu können. Also ohne elekrische Verbindung zwischen
Sensor und Controller.
Dies ist z.B. nötig bei unterschiedlichen Massepotential oder auch, um
Masseschleifen zu vermeiden kommen (z.B. bei Shuntmessung).

Was Du benötigst, ist eine Operationsverstärkerstufe für Offset (2V) und
einer entsprechenden Verstärkung.
Aber warum willst Du bis 4,5V haben? Die CC2 hat eine Referenzspannung von 4,096V.
Somit wäre der benötigte Ausgangsspannungsbereich von 0,0 bis 4,092V.
Somit benötigst Du einen Verstärkungsfaktor von 4,092.
Prinzipiell lä�t sich hier der PT1000-Me�adapter in der Option R (#1404-1R) mi�brauchen.

MfG André H.