Re: Füllstandsmessung Kategorie: Sensoren (von krassos - 27.02.2007 15:49)
Als Antwort auf Füllstandsmessung von Clemens - 27.02.2007 10:22
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
> Hallo,
>
> ich will in meiner Regenwasserzisterne den Füllstand messen.
> Der Einfachheit halber wär's mir recht, wenn ich mit einer Entfernungsmessung auskommen würde.
> Hat jemand damit schon Erfahrung? Wenn ja, welcher Sensor wär da brauchbar?
>
> GruÃ?,
> Clemens

Hallo Clemens,

ich weiÃ? nicht wie groÃ? Deine Zisterne ist, daher geh ich mal von meiner aus.
Die ist 4m tief. Da wird es für herkömmliche Verfahren schon schwierig.
Denkbar wäre Ultraschall oder Druck.
Ich favorisiere Druck. Dabei schweben mir zwei Möglichkeiten vor.

1. Die Schlaffmebran

Ein kleiner Gummiballon, mit Luft unter athm. Druck gefüllt wird versenkt und ist durch einen dünnen Schlauch
mit deiner Steuerung verbunden.
Auf ihn wirkt dann am Grunde der Zisterne der hydrostatische Druck des Wassers.
Das wären dann also rund 40 kPa bzw 0,4 bar.
Ich glaub bei Conrad gibt es Drucksensoren für diesen Bereich

2. Rohr

Eine nach unten offenen Rohrleitung/Schlauch bis zum Grund der Zisterne, oben wieder mittels Schlauch
an den Drucksensor angebunden sollte ebenso funktionieren.

GruÃ? krassos



    Antwort schreiben