Re: Peaks bei A/D Wandlung Kategorie: Programmierung (von krassos - 22.02.2007 18:55)
Als Antwort auf Re: Peaks bei A/D Wandlung von Sven - 12.02.2007 12:28
Ich nutze:
C-Control II Unit, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0

> Mmmh erstmal Danke fĂĽr deine Antwort. Ich hab mich derzeit mal ein wenig mit der A/D Wandlung der CC2
> erkundigt. Dabei hab ich festgestellt das die Systemrutine den Mittelwert aus 12 Werten bildet und ausgibt.
> Folglich versuch ich gerade mich daran eine neue Systemroutine zu erstellen (C oder ASM). Das ganze ist
> aber nicht ganz so einfach. Bin also fĂĽr jeden guten Rat offen. Vor allem ist mir unklar wie ich dei einzelnen
> Register anspreche.
>
> GruĂ? Sven
> >

Hallo Sven,

mir kam da grad ein Gedanke:

Du schreibst, das Du die AD-Werte via CAN ausgibst. Das impliziert, das Du vorher
diverse Operationen mit den Werten durchfĂĽhrst (umkopieren, in byte-Format wandeln etcpp)
Besteht die Möglichkeit, das Du nicht sauber auf globale Variablen zugreifst?
Mir hat in ähnlichen Fällen geholfen auch Lesezugriffe mittels Capture zu isolieren um einen
solchen Programm-Designfehler zu finden.

GruĂ? krassos