Re: Permanente Variablen im Speicher Kategorie: Programmierung (von André H. - 1.02.2002 13:49) | |
Als Antwort auf Re: Permanente Variablen im Speicher von Stefan - 1.02.2002 11:09
| |
Hallo Stefan, Man kann den internen Flash nicht zur Datenerfassung benutzen bzw. wenn, dann höchstens in ASM. Aber das grö�ere Problem wird das Löschen, da man den Flash nur segmentweise löschen kann. Also nimm lieber serielle EEProms. z.B. das 24C512 (gibt's bei Modul-Bus) mit diesem hast Du 64kByte zum Beschreiben. Wenn Du mehr brauchst kannst Du bis zu 8 davon am I²C-Bus betreiben. Das wären dann 512kB !! Wenn das nicht reicht, kannst Du noch weitere Ports als I²C-Bus benutzen (siehe Modul i2cext.zip). MfG André H. > > ich möchte nicht auf externe serielle EEPROM's zugreifen, sondern auf das CC2-interne Flash. > > Stefan Antworten bitte nur ins Forum! Fragen per EMail auf Forum-Postings werden nicht beantwortet! Das macht meine Heizung gerade | |
Antwort schreiben Antworten: Re: Permanente Variablen im Speicher (von Jörg F - 1.02.2002 19:00) |