Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Stormausfall erkennen Kategorie: Programmierung (von Alex - 27.05.2005 13:07)
Als Antwort auf Re: Stormausfall erkennen von Peter - 27.05.2005 12:49
Ich nutze:
C-Control II Station, OSOPT V3.0
> Hallo Alexander,
>
> > Ich habe in meiner Anwendung die CC2 Station über einen Akku gepuffert.
> > Gibt es eine Möglichkeit bei einem Stromausfall, den Ausfall der Netzspannung per Software zu erkennen,
> > um dementsprechend ebenfalls gepufferte 12V Stellglieder zu anzusteuern?
>
> Nimm +5V (die sind auch mit einem Konstantspannungsregler schnell erzeugt) vom Netzteil als Signal
> für einen Digitaleingang. Wenn die Netzspannung weg ist, geht das Signal auf Low und Du kannst per
> Software darauf reagieren.
>
> Servus
> Peter
>

Hallo Peter

Sehr gute Idee. Werde ich wohl so machen. Vielen Dank

GruÃ? Alex


    Antwort schreiben


Antworten:

Re: Stormausfall erkennen (von Harald F.-T. - 28.05.2005 10:14)