Für dieses Forum muß Javascript im Browser aktiviert werden!
Kommentar: Einfügen von HTML im Kommentar: Link einfügen: <a href="LINKURL" target="_blank">LINKTITEL</a> Bild einfügen: <img src="BILDURL"> Text formatieren: <b>fetter Text</b> <i>kursiver Text</i> <u>unterstrichener Text</u> Kombinationen sind auch möglich z.B.: <b><i>fetter & kursiver Text</i></b> C2 Quellcode formatieren: <code>Quellcode</code> ASM Quellcode formatieren: <asm>Quellcode</asm> (Innerhalb eines Quellcodeabschnitts ist kein html möglich.) Wichtig: Bitte mache Zeilenumbrüche, bevor Du am rechten Rand des Eingabefeldes ankommst ! > Hallo Peter, > > > Klar, Hysteresen sind anwendungsabhängig :-) Bei meiner Umschalterei denke ich, mit zwei > > Grad gut zu liegen (lasse mich aber gerne berichtigen). > > Auch her kann man das nicht so pauschal sagen. ;-) > Bei einem Holzkessel ist oft eine Hysterese von ca. 10K sinnvoll. > Bei mir schaltet die Pumpe bei >=67,0°C ein und bei <58,0°C aus. > Dazu ist noch eine Differenztemperaturregelung verknüpft. > Diese hat eine Hysterese von 3K > Diese wird dann nocheinmal von einer Maximalbegrenzung übersteuert, > die den Kessel auf 85°C begrenzt, welche 2K Hysterese besitzt. > > Die Hytserese ist natürlich auch von den Leitungslängen, sowie dem Durchfluß > und der Trägheit der "Komponenten" abhängig. > > Da Du, so wie es aussieht, den Puffer als Rücklaufanhebung eingebunden hast, > reichen in der Tat kleine Werte. > Eine Hysterese von 2K und eine Differenz von 1 bis 2K sollte reichen, > sofern alles mit kurzen Leitungen angebunden ist. > Die Regelung könnte dann so aussehen: > <code> > if <Puffer_oben> >= <HKRückl.> + <Differenz> + <Hysterese> > <3WV_ein>; > else > if <Puffer_oben> <= <HKRückl.> + <Differenz> > <3WV_aus>; > </code> > > MfG André H.