Für dieses Forum muß Javascript im Browser aktiviert werden!
Kommentar: Einfügen von HTML im Kommentar: Link einfügen: <a href="LINKURL" target="_blank">LINKTITEL</a> Bild einfügen: <img src="BILDURL"> Text formatieren: <b>fetter Text</b> <i>kursiver Text</i> <u>unterstrichener Text</u> Kombinationen sind auch möglich z.B.: <b><i>fetter & kursiver Text</i></b> C2 Quellcode formatieren: <code>Quellcode</code> ASM Quellcode formatieren: <asm>Quellcode</asm> (Innerhalb eines Quellcodeabschnitts ist kein html möglich.) Wichtig: Bitte mache Zeilenumbrüche, bevor Du am rechten Rand des Eingabefeldes ankommst ! > Hallo Andreas, > > > ich suche eine Schaltung mit der ich Null und Phase des Netzstromes > > unterscheiden und ggf. tauschen kann. > > > > Also vorne kommen die 2 Leitungen beliebig rein und hinten kommen an > > zwei beschrifteten Klemmen genau Null und Phase raus. > > Benutze ein Koppelrelais, welches zwischen PE und an der Ader für die Phase > hängen soll. Mit dem Koppelrelais kannst Du dann entweder direkt ein weiteres Relais > schalten oder über einen Eingang der CC2 ermitten, wo die Phase liegt. :-) > > Der Vorteil von Koppelrelais: Spulenwiderstand ca. 74kOhm. > Somit fließt nur ein Strom von knapp über 3mA. Hier fliegt normalerweise kein > FI wg. 3mA Fehlerstrom. :-) Auch nicht bei einem 10mA FI. > > Wenn Du gleichzeitig erfassen willst, ob an der Zuleitung überhaupt Spannung anliegt, > kannst Du zwei Koppelrelais benutzen. > > Andere Lösungen wären zu aufwendig. > Um eine rein elektronische Lösung zu erreichen, müsstest Du mit kapazitiven Widerständen > arbeiten. Der Strom wäre hier sicher größer. > > MfG André H.