Für dieses Forum muß Javascript im Browser aktiviert werden!
Kommentar: Einfügen von HTML im Kommentar: Link einfügen: <a href="LINKURL" target="_blank">LINKTITEL</a> Bild einfügen: <img src="BILDURL"> Text formatieren: <b>fetter Text</b> <i>kursiver Text</i> <u>unterstrichener Text</u> Kombinationen sind auch möglich z.B.: <b><i>fetter & kursiver Text</i></b> C2 Quellcode formatieren: <code>Quellcode</code> ASM Quellcode formatieren: <asm>Quellcode</asm> (Innerhalb eines Quellcodeabschnitts ist kein html möglich.) Wichtig: Bitte mache Zeilenumbrüche, bevor Du am rechten Rand des Eingabefeldes ankommst ! > > > Hallo krassos! > > Dass könnte schon dass Problem sein! Leider habe ich keine Ahnung was du jetzt mit Digits meinst! > > Wenn der Controller mir natürlich bei 1000V/16 62 anstatt 62.5 ausgibt und dass bei den anderen > > nachfolgenden Werten auch noch kann ich mir vorstellen dass die Ungenauigkeit daher kommt! > > Aber wie löse ich dieses Problem?? > > wie setzte ich die 1000V auf 1000000digits?? > > Markus > > Hallo Markus, > > wie kommt denn der Spannungswert in den Controller? Misst Du die Spannung, > oder liest Du sie aus einem anderen System aus oder gibst Du diese von Hand vor? > > Wenn Du einen Wert umskalieren möchtest, mußt Du Ihn nur mit dem Skalierungs-faktor multiplizieren. > In Deinem Beispiel also Skalierung 1000. > > 1000V x 1000 = 1000000 (Digits) > > Jetzt kannst Du auch korrekt dividieren: > > 1000000 : 2 = 500000 > 500000 : 16 = 31250 > > Die Kommasetzung ist dann wohl kein Problem bei einer evtl. Anzeige. > > Alternativ kannst Du die Berechnung auch gleich in FLOAT erledigen. > Dauert halt ein paar Mikrosekunden länger. > > Gruß krassos