Ich nutze:
C-Control II Unit, C164CI-ControllerBoard, CC2-Application-Board, CC2-StarterBoard, CC2-ReglerBoard, OSOPT V3.0
Hallo Detlef,


> Man sieht, dass im Empfangspuffer alle Zeichen vorhanden sind.
> Die receive Routine sagt allerdings, dass ein Byte fehlt.
> Hier scheint es wohl auch ein Problem mit dem Zähler für die empfangenen Bytes zu geben.
> Oder ist dies eine Auswirkung von dem Handshaking Bug?

Hmm. Ich kann dies bis jetzt noch nicht nachvollziehen, obwohl ich öfters mit grö�?eren
Datenpaketen an HWCOM zu tun hab'.
Versuche einmal das "fehlende" Byte mit einem hwcom.get() nachzulesen.

Ich werde mir die Routinen noch einmal genauer ansehen, wenn ich wieder ein bi�?chen Zeit hab.

MfG André H.