Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: Betr. Mehrfach Eintrag im Forum! Kategorie: Verschiedenes (von Markus - 14.03.2010 21:31)
Als Antwort auf Betr. Mehrfach Eintrag im Forum! von Helmut - 10.03.2010 15:48
Ich nutze:
C-Control II Station, OSOPT V3.1
Hallo,

den Analog-Koppler Dual hab ich im Betrieb. Aber nicht mit einem
Redox und Ph Sensor.
Was kommt denn aus dem z.B. Redox Sensor raus ?
Sowas hier ?  +2000 mV to -2000 mV

Wenn ja, dann wählst Du Dir einen Eingangsbereich von
-2,1 V bis +2,1 Volt und mit dem zweiten Trimmer die Verstärkung.
Dann die Version mit der kleineren Verstärkung. Aber das ist ja
vom Ausgangssignal des jeweiligen Sensors abhängig.

Die mit grö�erer Verstärkung ist für Me�shunts bei denen halt nicht
so viel mV rauskommen.

Ich verwende LT 1763 (500mA, Low Noise, LDO) als Spannungsregler auf
die 5V die dann als Versorgung der Analog-Koppler Dual dienen (gibts
z.B. auch bei R******)
Die passende SO-8 Adapter Platine gibt's auch bei CC-Tools.

markus


> Schuldigung,
>
> wegen den mehrfach Eintrag. Bei der Speicherung kam immer eine Fehlermeldung!
> So war mir nicht bewusst das das System den Eintrag doch angenommen hat.
> Wenn möglich bitte mehrfach Einträge durch Admin löschen.
>
> Danke.


    Antwort schreiben