Re: Ich bräuchte mal eure Meinung bzw Hilfe zu den Sensoren Kategorie: Sensoren (von Robert Gandhi - 27.12.2005 8:47)
Als Antwort auf Re: Ich bräuchte mal eure Meinung bzw Hilfe zu den Sensoren von krassos - 27.12.2005 7:57

> > Hallo,
> >
> > Ich möchte mir die CC2 und das CC2 ReglerBoard v1.2 kaufen.
> > Ich möchte nur mal fürs erste die Temperaturen an den Leitungen (Vor-Rücklauf,
> > Innen und Aussentemperatur, Puffer und Warmwasserspeicher + Solaranlage)
> > abfragen und Grafisch mit dem RRDTool und eventuell CACTI auswerten. Danach vielleicht auch
> > noch die Rolladen Steuerung mit einbinden.
> >
> > Jetzt meine Frage dazu:
> >
> > Ich benötige 16 Temperatur - Fühler.
> > Wie kann ich die 16 an das Regleboard anschliessen ?
> > Kann ich überhaupt so viele anschlie�?en ?
> > Welche wäre die bessere (I2C oder Me�?adapter) ?
> > Wie lange dürfen die Leitungen zwischen dem Reglerboard (Me�?adapter) und dem Fühler sein ?
> > Bei mir wäre die länste Leitung ca. 25 Meter (Solaranlage am Kollektor)
>
> Hallo,
>
> Mit geeigneten Temperaturfühlern sollte das kein Problem sein. Allerdings macht sich geschirmte
> Leitung hier gut.
>
> >
> > Wenn ich den I2C benutze für die Temperatur. Brauche ich dann das I2C Me�?board ?
> > Oder kann ich direkt einen Fühler anschlie�?en?
>
> Jain.
>
> Normale Sensoren wie PTC oder NTC schlie�?t Du über das Me�?board an.
> Digitale Sensoren wie den Dallas DS 1631 oder andere kannst Du direkt an den I2C anschlie�?en.
>
> Die Vielfalt der nutzbaren digitalen Sensoren ist mittlerweile recht gro�?.
>
> > Kann ich dann noch die Rolladen-Steuerung mit I2C einbinden.
> > Bei mir wäre der Bus im 1 Stockwerk ca 30 Meter lang. Ich müsste in der Dose wo jetzt der Schalter
> > für den Rolladen ist ein Platine einbauen (habe tiefe Unterputz-Dosen)
> > Wie lange darf eigentlich der I2C Bus sein mit CAT5 Kabel ?
> > Kann ich ein anderes Kabel auch noch verwenden au�?er dem CAT5 Kabel wo ich dann
> >  keine Probleme habe?
>
> Es empfiehlt sich ein gepufferter Bus (Siehe diverse Threads hier im Forum).
> Netzwerkkabel ist grundsätzlich zu empfehlen.
>
>
> Schau einfach auch mal unter FAQ
> nach. Da hat sich der Forenbetreiber schon mal ausgiebig ausgelassen zum Thema.
> >
> > der I2C Bus sollte ja so aussehen :
> >
> > Regler Board ------------- 1 I2C Slave ----------- 2 I2C Slave -------- X I2C Slave
> >
> > Geht das auch:
> >
> > 1 I2C Slave --------- 2 I2C Slave --------- Regler Board ------------ 3 I2C Slave ---------- X I2C Slave
> >
>
> Ja, das geht genauso.
>
> Gru�? krassos


Hallo,

Erstmal Danke für deine Antworten.
D.h. ich kann mit einer Geschirmten Leitung die Fühler auch in ca 25 Meter Entfernung anbringen
wenn ich die Me�?adapter verwende.

Werde mir bei http://cctools.hs-control.de/ alles zusammensuchen und dann Ausführlich testen.

Danke
Robert Gandhi

Guten Rutsch ins Neue Jahr :)