Zur Übersicht - INFO - Neueste 50 Beiträge - Neuer Beitrag - Suchen - FAQ - Zum CC1-Forum - Zum CC-Pro-Forum

Re: PCF schaltet bei Gewitter Kategorie: I²C-Bus (von MiGi - 19.05.2005 13:07)
Als Antwort auf PCF schaltet bei Gewitter von olaf - 12.05.2005 23:06

Hallo Olaf,

wie lang ist die 5V und die 12V-Versorgungsleitung zu deiner Elektronik?
Wirksame Entstörung ist zu erreichen wenn man die Masseleitung mit der Versorgungsspannung
verdrillt verlegt.
Weiterhin ist ganz wichtig an den Logik-ICs einen Kondensator zum stützen der Versorgungsspannung
vorzusehen.
Um ein kurzzeitiges runterziehen der Versorgungsspannung von auÃ?en zu vermeiden, kann mann die
Versorgungsspannung Modulintern mit einer Diode (1N4007) schützen. Strom geht zum Modul aber
nicht den selben Weg zurück.

GruÃ?
Michael

> Hallo,
>
> so blöd wie es klingt aber ich habe vor kurzem beobachtet das
> mein über ein 4049 Hex Buffer Inverter geführter PCF8574 bei einem
> starken Gewitter bei jedem Blitz schaltet.
>
> Meine Schaltung sieht folgendermassen aus:
>
> PCF8574 -> 4049 -> ULN2803A -> Relais
>
> PCF8574 und 4049 werden mit der selben spannung +5V betrieben.
> Das Relais mit +12V aus einem zweiten Stromkreis. Beide Stromkreise sind
> aber mit festspannungsreglern aus der selben Eingangsspannung erzeugt.
>
> Das Relais soll und darf natürlich nur anziehen wenn man eine 0 auf den entsprechenden
> PCF ausgang schreibt. Das hat aus immer funktioniert, einschlieÃ?lich Einschaltmoment,
> Resets und dergleichen.
>
> Nun habe ich wie gesagt neulich bei einem staken Gewitter beobachtet das
> das Relais schön reproduzierbar bei jedem Blitz anzieht.
>
> Ich habe daraufhin zwichen PCF8574 und 4049 ein 4,7k pull-up auf +5V gesetzt.
>
> Hat nicht geholfen.
>
> Was kann ich machen um die oben angegebene Schaltung absolut sicher zu machen
> und gegen Blitze, elektromagnetische Pulse (LEMPS) und dergleichen.
>
> Könnte die Störung auch übers Netz kommen. Die Schlatung hat bist jetzt 3 Jahre zuverlässig
> gearbeitet. Vor ca. 5 Monaten hatte ich die komplette Spannungsversorgung geändert
> und verwende jetzt auch ein anderes Netzteil. Ich kann mir nicht vorstellen das in
> den 3 Jahren vorher nie ein Gewitter dieser Stärke stattgefunden hat.
>
> Bin für jeden Tip dankbar.
> olaf
>